回复:412-2dp与pc通讯?

spring

官方工程师

  • 帖子

    191
  • 精华

    5
  • 被关注

    138

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-05-11 17:10:11

0楼

1. CPU 的DP 通信口不是通电就能用的,和MPI口不同,必须组态才可使用。
2. 有可能你的DP 口组态特性与你的PC机设置不同或冲突(波特率,站址,PROFIBU子协议类型等等)
方法:1.从MPI 口组态DP 口参数后下载,记下DP 参数,例如站址2
2.调整PC的PROFIBUS 的通信接口参数,诊断一下看能否读到站2 ,
如果能读到,硬件就应该没有问题。
3. 如果读不到 站2 ,那么检查下硬件,终端电阻之类的,可以先用MPI
电缆试一下