MM440短路故障一例

1279

4

2006-05-11 20:49:57

操作者:运行中,突然冒一股烟,进线空开跳闸。再合闸,无LED显示。(仅用Profibus控制)
拆开仔细检查,发现短路点:AC进线板-IGBT板的连接电线L2与IGBT散热器边角有短路。原机装配时,线被压住在尖角,电线绝缘层已经压入较深的凹坑。短路的电弧已经使局部元件毁坏。如下图:


原装走线方式: