是这样:在使用Profibus通讯控制MM440变频器的时候,300的组态选PPO2的时候,是4个PKW,6PZD。在布线合理的情况下,通讯速率12M。对一般控制来说,对变频器的读写速度没有多大问题。因为所有控制均在远程PLC控制(命令和转速),远端变频器的数字和模拟量的IO就会浪费。事实上,变频器自身仅用了两个PZD,因此,可以用来将变频器的数字和模拟量IO状态互连到其他的PZD字段。包括变频器用到自身的PID调节,PLC仍然可以通过互联知晓反馈状态等等信息。