发布于 2006-05-12 09:16:30
0楼
yming大侠,你好!
看了以上图片以及你提供的情况,经过分析我谈谈我的看法。
首先,拿到一台坏的变频器,要初步判断模块有没有坏!方法是:用模拟万用表(我不喜欢用数字的)的1K电阻挡,黑表棒接DC-,红表棒分别接三相输入和三相输出端,然后红表棒接DC+,黑表棒分别接三相输入和输出端,比较阻值。应该在5-10K之间,并且三相应相同。另外,在测三相输入之间有无短路。这只能是初步判断好坏,好的才能送电进一步检查。
我估计这台变频器的模块烧了,至于图片上进线上面的压痕,所有的都是这样的,这种压痕不会使进线的塑料皮破掉,几年维修的经验还没有发现因为进线破皮造成对地短路的案例。
如果模块没坏的话,还是可以修的,壹仟块钱以内就可以搞定。但如果模块坏了,一般就要超过壹仟元了。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。