发布于 2006-05-12 13:28:05
0楼
硬冗余是指PLC冗余,2个400plc 通过同步网卡实现热备
CP1613是上位机的工业以太网卡,需要安装SIMATIC NET授权后实现PLC与WINCC等监控软件通讯。如果是一台工控机来监控400H PLC ,CP1613可以用普通网卡来替换(此时需要设置MARK地址和IP);如果两台同时兼控切也做热备状态,本人没有用普通网卡实践过,不知道了。如果用CP1613卡,只用设置MARK地址,不能设置IP,而且需要安装冗余授权,同时WINCC需要一个完全版和一个运行版
只有想不到,没有不知道