测得进线L3与DC-短路。看来模块已坏。
按说进线对地短路,不应造成模块损坏。但事实上,短路的电弧烧坏了模块外端的局部电路。
故障原因分析:变频器内积聚的环境灰尘。当打扫车间,用水喷地使湿度大大上升,变频器正在运行中,下部的风机将湿气抽上来,造成L2线外皮爬电至散热器对地短路,造成空开跳闸。其电弧又烧毁周边电路和模块。
教训呀!
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?