7.5kw以上最好都加输入电抗器,尤其是在电网电压不稳定的应用场合,几个变频器公用一个电抗器的方法不可取,起不到保护作用,除非你是整流+逆变器的形式.
输出电抗器的应用情况是在变频器和电机之间的屏蔽电缆长度超过50米,屏蔽电缆的阻抗相当与一个额外的负载,伺服电机因为动态响应的缘故,一般不用输出电抗器.
抑制干扰用的是EMC滤波器,一般为B级,更高要求为A级.