电动机差动保护装置

1 概述

NS 942S 电动机差动保护装置适用于大型三相异步电动机的差动保护。本装置分直流操作回路和交流操作回路两种。可以在开关柜就地安装,也可以组屏安装。

1.1 装置主要特点

􀂄 高速的DSP 处理器

采用高性能DSP 芯片,提供了高速的数据处理能力,保证了高性能实时算法的实现,

提高了装置的可靠性和整体性能。

􀂄 快速、高精度采样

采用快速14 位高精度采样芯片,并采用频率自动跟踪技术,保证了很高的保护和测

量计算精度。

􀂄 强大的通讯功能

采用CAN 网作为主通讯接口,传输速率可达1Mb/s,系统响应速度快。

􀂄 高可靠的电磁兼容设计

标准背插式工业机箱,电路板采用表面贴装技术以及多层板工艺,选用快速瞬变电压

抑制器件,使装置具有很强的电磁兼容能力。

1.2 保护功能配置

􀂄 差动速断保护

􀂄 二次谐波制动的比率差动保护

􀂄 CT 断线检测和闭锁功能

1.3 事件记录

􀂄 保护动作记录

􀂄 告警事件记录

􀂄 操作命令记录

1.4 控制功能

􀂄 远方定值修改

􀂄 远方保护投/退