发布于 2006-05-14 11:47:03
0楼
还有,我想请问一下. 假若按醉书生那样的做法,为什么一定要设成100%呢? 比如我把速度环的频率设为5Hz呢? 这样不行么? 这样子的话,若是断带了,飞车的的速度也才是5HZ下的频率啊 .
假设主线速度的方向为AB, 那么我给定频率为-5HZ,意即让变频器按BA方向以5HZ的速度运行. 但是因为料带绷紧,故放卷电机始终处于发电制动状态,然后在变频器内设置转矩限幅值,只要这个幅值小于变频器的额定转矩就行,对不? 因为在矢量控制模式下,电机在5HZ频率下也能产生额定力矩相当的力矩值. 这样的话,即使断料了, 电机就按BA方向以5HZ的速度反转,速度就相对低点,也不会太危险啊. 不知道这样子对不对呢? ( 我在这里假设的条件是在变频器内设置的最高频率是50HZ,即电机的额定频率)
I can do it