发布于 2006-05-14 15:36:16
0楼
这仅仅是一个程序逻辑的问题呀!
系统先启动一台泵变频,进行PID调节,若频率达到50HZ并保持这个频率一定的时候,则判定一台水泵不足以维护水压,故需要加泵。 至于加泵怎么加? 直接启动另一泵工频?还是先把变频泵转成工频,再变频启动另一台泵? 这两种情况随你看情况办吧!
在有两台泵工作的时候,若变频泵的频率下降到频率下限(这个是要你自己根据现场的条件设定下限频率的),而且维持这个频率一定的时间,则认为两台泵供水浪费了,需要减泵。。。。至于怎么减? 也看你自己咋整吧。
逻辑就这些吧?
I can do it