一个315-2DP作主站,其他为13个ET200M子站。整个系统中从始端开始的第2个子站BF灯慢闪。其他子站全部正常工作。由于该子站前后站点都正常工作,排除线缆问题。检查子站实际地址,与组态一致,同时编译地址没有冲突。更换DP头,未解决;更换ET200M,未解决。将ET200M用CPU代替作独立站运行(其他模板型号、地址、硬件设置都不变),正常工作,未返回任何错误信息。挂上ET200M的时候,该子站除BF灯慢闪,FM350-2的SF灯和ET200M的SF灯亮。同时在诊断BUFFER中OB122返回信息:插在该子站slot 4 的331模块访问错误。(有时也返回FM350-2访问错误)。但该子站独立运行时,上述模板是正常工作的。在组态中和ET200M上一致更换为其他网络地址,问题依旧。我实在是没招了,请大家帮我想下还有其他什么可能或调试方法。先谢了。