回复:西门子PC Adapter通讯问题

SIEMENS菜鸟

  • 帖子

    388
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2006-01-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-05-15 00:18:40

0楼

你说的这个能自己做??????????
这都是价值好几百的东西啊????????????
是不是我理解错了,
是CPU的MPI口与PC机的COM口的连接线吗?
能上传下载监控程序吗?
SIEMENS菜鸟
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32962条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。