首先强调一个概念问题, 强制(FORCE)修改变量(MODIFY VARIABLE)是不同的,对于真实CPU,FORCE后,就不考虑程序或程序逻辑了,只和你的FORCE值相同。此时CPU的FRCE灯会亮,这是一种有潜在危险的运行状态。大家以上说的其实只是修改变量的问题,这种操作改不了输入,输出也是以程序为准。对于SIMULATOR,直接建输入框改状态就行了。