用SM331,现场有一个4~20mA漩涡流量计,外部供电,自身原有显示仪显示数据,现在我要将该信号引入新控制系统,为不影响原来的显示仪,我将一个250欧姆电阻串入2线制回路,拟用SM331的1~5V输入测量(已跳设置),结果用万用表测电阻两端有3V电压,可PLC读到满度值-32767(模块好),我认为是两个系统地的问题,但不知如何解决,另外SM331的输入内部是差分电路吗,是不是要找个相对地?实在焦头烂额,还望高手不吝赐教。