我所遇到LR 400一些问题?

已锁定

紫驭

  • 帖子

    27
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2005-12-31

普通 普通 如何晋级?

我所遇到LR 400一些问题?

675

9

2006-05-15 15:53:54

LR 400(固体型)一些问题:
首先有用在水泥成品仓上共计八台,是新建的水泥厂,工矿良好,八个仓中有一个有些料!其它均没有料,雷达的安装位置、接线都符合要球!有几台出现好奇怪的现象;系统从新复位就正常,过一会又不行了!
 一、有的在没有料的情况下,表的读数慢慢升,升了2~4M又慢慢降,就这样反复数字走动。db都大于30.
 二、有的就是二个读数值之间来回跳动!db都大于30.
三、是空仓的时候,要想让它显示为满仓,给它一个假信号,DCS系统也能收到,在现场用万用表测读数。(客户要求,试好了在改回去,折腾人啊)表内有4\8\12\16MA输出功能!但是用了不灵(也许当时没有调对)!有几种方法!
 四、用户口令忘了怎么办?想进入菜单就必须输入口令!
  附近也没有干扰源,是不是LR400硬件功能强大,软件功能弱了点。需要超声波物位开关的使用手册,最好是中文的!在此谢谢各位专家!
我所遇到LR 400一些问题? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3115条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。