电枢电流没有优化的可能性很小,电网电压突然下降的可能性很大。在“抛钢”的时候吗?那个时候系统应处于制动状态。
另外,如果不是电网问题,还有可能就是装置的触发电路问题了。在过去的模拟电路时代,对于6脉动或者12脉动的整流器,脉冲的相相角度关系,总是因为环境温度的变化需要经常的校准,特别是夏天,因为脉冲触发角的差异,造成开关跳闸,过电流故障。严重的时候,一个桥臂的硅都要被炸掉。那个年代,一个桥臂上的硅,因为没有大容量的产品,需要2串16并。一个桥臂,就需要4个柜体,炸一个桥臂,换硅的工作量可想而知。要一天的时间呢。现在的情况好多了,数字控制的触发脉冲相位是可以保证的。硅的容量也大了,用不着大规模的串并联了。但是,扩容的东西,有质量问题,安装问题等等,会不会是触发脉冲、驱动环节的问题呢?