发布于 2006-05-15 22:02:39
0楼
基本同意无名的说法。
1和2的问题大多数情况是有干扰或多次回波造成。检查天线,是否有挂料?;检查安装位置(是否在中央位置?);检查是否太靠仓壁,有否调整瞄准器到合适的角度?
3、空仓的问题。因为料仓一般都是锥形底仓,空仓是会产生额外的噪声(干扰),因此注意安装位置是否太靠中央了?调整TVT来修正空仓干扰。模拟电流输出,不是很难,请参看中文手册。在现场耐心点,不要着急就能试出来了。
4、用户密码忘记了,可以用通用密码进去。对不起,这是不能公开的。可以询问服务中心。
还有什么问题?
不知道楼主如何确定有没有干扰源?尤其是电磁干扰。
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽!