呵呵,两年的农村电工?当刮目相看!有如此的分析,感觉很崇拜。厉害。
炸柜的时候,应分析现场,是怎么炸的,炸的那个桥臂和哪个组的并联元件。这样更有利于分析故障的原因。
并联元件如果有一个炸,势必会连锁反应炸整个组。这个系统的保护肯定是不规范的,交流进线的快熔没有,变压器2次侧的空开也没有,一旦出事就顶总闸。比较野蛮的做法。小容量的系统可以,大容量的系统,太野蛮了。
自己改造一下吧,第一,并联组的元件加均流电抗,第二,在交流进线设置快速熔断器(真正保护可控硅元件的那种快熔),第三,变压器二次侧设置空开。
按照6RA70电流保护的那四个防线,设置好各自的参数,出现问题以后可以层层设防,避免事故的扩大化。
关于转速跌落的问题,是不是系统的容量偏小呢?电机的参数能贴出来吗?