万老师,您好,我试了您说的方法,基本可行,情况如下:
313只能设置1个db块,最大保存72字节。数量有点少了。
315-2DP可以设置8个数据块,总共可以设置保存4096字节
我试了两种情况。
情况一:cpu不插存储卡,当系统掉电且电池拔掉后(模拟电池用完的情况),重新上电后,由于程序及硬件全部丢失,重新下载程序后数据也不复存在,因此这种情况不可行。
情况二:cpu插存储卡,当系统掉电且电池拔掉后(模拟电池用完的情况),重新上电后,数据还在,因此这种情况可行。但如果执行复位操作,或卡拔掉上过电后再断电插卡,数据也将丢失。因此如果能找到直接存到卡上的方法,那才是最理想的。