quote:以下是引用紫驭在2006-05-16 11:37:13的发言:
安装位置绝对没有问题,天线角度当时没有调,后来稍微调了一下角度,瞄向仓底中间。
当时在仓顶除了有几个工人在焊接作业,并没有看到其他设备运行!仓顶的粉尘收集也没有开!刚建成的还没有开始投产!难道是焊接会影响!可是从新复位又可以正常使用一段时间!怪了,现在有点料它就正常了!
空仓的问题。因为料仓一般都是锥形底仓,空仓是会产生额外的噪声(干扰),调整TVT来修正空仓干扰。
能不能仔细地读一下这段话,不就是说得你这个问题吗?这是常见的问题啊。料仓都是锥底的,多数,空仓时会产生很强的多次回波干扰,出现漂移。安装的好一点,不会很严重。用过Labview软件吗?用它调试TVT能修正。
说到底还是没有经验!