发布于 2006-05-17 15:51:49
0楼
紫驭提到了三个问题; ⒈ 接线都符合要求!有几台出现好奇怪的现象;系统从新复位就正常,过一会又不行了!⒉ 有的在没有料的情况下,表的读数慢慢升,升了2~4米又慢慢下降,就这样反复数字游动。信号强度都大于30db。⒊ 有几个工人在焊接作业,难道是焊接会影响!
仪表的接地线受到干扰,就会出现第一或第二种情况,这情况我处理过,检查接地线,并重新安排接地点就解决了。紫驭说,接线都符合要求,这就不好解释了。但还有一个佐证‘焊接’,如果现场使用电焊,仪表的显示波动与动用电焊同步时,那接地线的问题可优先考虑。试想烧电焊时会产生100安培左右的电流,接地电阻≤4欧姆,如果接地没有处理好仪表能正常工作吗?
丁丁解释的很详细,先了解水泥仓内的情况,然后正确设置好参数,如果问题还存在,就做第二步,全力解决干扰问题。