关于MODBUS从站的测试

1986

13

2006-05-17 17:13:20

看到有人说S7200的MODBUS从站的关于地址映射关系的疑问,特测试
测试工具:COMIX串口调试工具,带校验运算,支持字符格式和二进制格式
平台:CPU224,WINDOWSXP SP2,
由于不是采用HMI,所以,关于映射地址的描述可能和系统手册的有出入
1:读取Q0.0状态的请求帧(FUC 01):
01 01 0000 0001 FD CA
站地址 功能码 MODBUS地址 数据个数 CRC
响应:Q0.0 =ON
01 01 01 01 90 48

响应:Q0.0 =OFF
01 01 01 00 51 88
请自己分析响应码,并且自己先了解MODBUS标准协议

2:读取VB0的状态(FUC 3)
01 03 00 00 00 01 84 0A
响应帧:(VB0=255DEC)
01 03 02 FF 00 F9 B4
响应帧:(VB0=0DEC)
01 03 02 00 00 F9 B4

待续......