回复:如何实现S7-300与国产DCS之间的通讯

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-05-17 19:37:04

0楼

1. 和利时 FM801 与 S7-300通讯:
S7-300加个CP342-5就可以了.当然,315-2DP的第二个口也是可以用的.
在和利时中导入CP342-5的GSD文件,
然后和利时就象配置自家的IO一样配一下就可以了.
需要注意的是和利时影射的都是S7-300的V区,
并且是一定先配Q区再配I区.
和利时的DP速率一般限定为500K.
当距离较远时,他们一般不会为了能跟你的S7-300通讯上而降低自己的速度.
这时候一般通讯介质光纤.两头都要加OLM.

2. 浙大中控ECS-100和S7-300通讯.
A.DP方案
这个不能实现DCS DPU卡到PLC的通讯,只能使用DCS操作员站到PLC的通讯
看中控用什么软件了.如果用的是SView,那么根本就不是问题,
因为哪个东西就是iFix V3.0的OEM版本.iFix所有的IO Driver都是可以用的.
操作站加个CP5611或CP5613,S7-300加个CP342-5就可以了.
如果用的是中控自己开发的Advantrol Pro的话,情况会比较麻烦.
最理想的情况是安装SimaticNet做OPC SERVER,然后中控的软件做OPC Client
需要的硬件和上边是一样的.
但是当时发生过SimaticNet V6.2.1和中控的软件冲突的问题.
不知道后来他们解决了没有,这种情况,一般西门子是不会主动去解决的.
应该是中控修改自己的软件去适应西门子.
B.Modbus方案
中控有个串行通讯卡,型号记不清了,可以实现Modbus和Omron HostLink协议.
这样,只需要在S7-300上加个CP341配Modbus RTU从站硬狗就可以了.
中控的DPU卡就可以和S7-300实现通讯了.

3.上海新华TisNet-P600(注意不是GE新华)
软件采用的是北京三维力控的OEM,
用CP5611/5613和西门子S7-300进行DP通讯没有任何问题.

Qiaopeng1231--乔鹏
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。