fc105,管脚的定义如下:
IN---------模拟量模块的输入通道地址,在硬件组态时分配;
HI_LIM---现场信号的最大量程值;
LO_LIM--现场信号的最小量程值;
BIPOLAR—极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(有极性信号),则设置为1,
如果现场信号为4MA~20MA(无极性信号);则设置为0;
OUT-------现场信号值(带工程量单位);信号类型是实数,如要用MD200来存放;
RET_VAL-FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50;
例:
CALL FC105
IN :=PIW256
HI_LIM:=5.0000000e+000
LO_LIM:=0.0000000e+000
BIPOLAR:=FALSE
RET_VAL:=MW50
OUT:=MD200
仅供参考。