发布于 2006-05-18 09:59:12
0楼
简单的方法,如果设定工程转换范围为:ENGRng(Real类型)如:要转化为的百分比是0和100,则ENGRng=100.0
IW10为电压、电流测量时:
L PIW10
ITD
DTR
L 27648.0
/R
L ENGRng
*R
T MW30
///////////////
热电偶、热电阻的话,较简单:
L PIW10
ITD
DTR
L 10.0
/R
T MW30
即可
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。