回复:程序的扫描周期竟然达0.35秒之长!

spring

官方工程师

  • 帖子

    191
  • 精华

    5
  • 被关注

    138

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-05-18 14:42:09

0楼

把程序仔细优化一下啊,用语句表编些算法程序,特别是实数运算,以前我做的配电程序数据量就极大,运算转换也很多,后来编了一些算法程序,情况好多了。另外你可以把实时性要求不高的运算分成多个部分,每个扫描周期计算一部分,几个或十几个扫描周期完成整个计算,也可以大量的减少扫描时间。