这与楼主设置的控制模式有关,如果是v/f控制,现象是正常的,如果是矢量控制,现象是不正常的。因为50赫兹以上,是电机的恒功率调节段,v/f控制,不能限制电流,所以,电机的负载不变条件下升速,电流势必急剧上升。如果改成矢量控制,电机的基速以上,恒功率调节是自动的,转矩电流是可控的,所以,弱磁升速以后,尽管电机的负载不变,但是电机可以自动调节电流,保持恒功率的调节特性。电流不会急剧上升,而且有限幅功能,达到最大功率下的转矩,还不能满足负载的驱动要求的话,电机的转速会急剧下降。