回复:MM440变频器

海哥

  • 帖子

    867
  • 精华

    95
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-05-19 08:52:24

0楼

我想搂住所说的控制回路是指:控制柜里其他电气的控制回路,如:继电气、开关、按钮、仪表、指示灯等。
就这个问题,我认为:单单就这一台控制柜而言,不管先送那路电源都无所谓。至于变频器损坏,应该不是这个原因。记得我以前说过,在电源短路电流超过变频器额定电流的10倍以上时,变频器前面要求加装电抗器,说明书上都有说明的。比如:你工厂里的变压器是800KVA的,而你只用了一个几十KW的变频器,在变压器的后面没有任何负载的情况下或者负载很少的情况下送电,是非常危险的。因为这时电源的短路电流非常大,远远超过了变频器的10倍的额定电流!浪涌电压非常高!所以变频器的整流桥很容易被击穿,造成变频器损坏。
希望这个问题能够一起所有人的注意!