quote:以下是引用真的不懂在2006-05-18 22:33:17的发言:
谢谢,阿鸣,我都看了
是不是我把GSD文档给对方,由对方导入即可?
我只做从站,是不是只需把程序中的上传数据写入V区,同时读取DCS写入V区的数据。
不错,看来有头绪了,思路也对头了。
1.如你所述,GSD文件用于主站的组态。
2.如果你只做从站,就如你所述,只需把程序中的上传数据写入V区。这是上传,如有下传(如主站-->S7200)数据,则直接读取相应的V区即可。简言之,就是只对定义的V区进行读与写。

祝你成功。