发布于 2006-05-19 11:43:14
0楼
FC1在OB1里的ENO是在满足ENO条件时输出的,在OB1里按周期循环执行时只要达到EN条件ENO就有输出;而FC1内的程序的执行时间与OB1的扫描周期没有必然联系(特殊情况除外),固不应该用fc1的ENO做为执行完一次FC1(也就是a(亮2秒)-》b(亮2秒)-》c(亮2秒)-》d(亮2秒) )后的判断条件。
如需判断,可以在FC1内加一个程序执行完的输出状态或者计数器,然后在OB1内检查此状态或者计数器
个人愚见,仅供参考
只有想不到,没有不知道