令人费解的问题:该问题出现过几次,但不是总出现,大家帮分析下
设备:旋转机构西门子MM440变频器
故障现象:在别的设备运行时(一次是皮带机(直接启动),一次是行走(变频控制)),该变频器的输出端子在任何设置下都没有输出(保持常态),除非以下两种操作后恢复正常:1,恢复工厂设置,重新设置参数;2,断电后将PROFIBUS卡拔插一次。第一次时只要只要皮带机一启动,就会发生这个问题,在反复的试验中,发现将PROFIBUS卡取下后就不会出现这样的问题,于是将和别的变频器的PROFIBUS卡互换,然后反复启动皮带机不再发生该故障,于是我将两个卡换了回来,再反复试验也不在发生该故障,我就认为没事了。
但过了段时间(期间设备一直没有使用),运行行走时再次出现该故障,我打电话到西门子他们也说不清,叫我寄去检测,但考虑现场情况决定再观察看是卡的问题还是变频器的问题,打算再次将PROFIBUS卡对换掉,看下次出现问题的还是不是这台变频器。
各位同事见多识广,给分析下这是个什么干扰