0楼
8 . 当配有光栅闭环检测系统时,若激光精度检测各点统一负向偏差,且数值较大并成线性,这时候唯一应该做的事情就是让把光栅拉紧(旋螺钉),一边拉,一边用激光快速检测全行程.根据冷热季节和行程长短,全行程偏差 + - 0.01 就可以放心做螺距补偿了.
拉紧光栅可以野蛮理解为把刻度间距拉大,机床自然就走的远了.
用这个例子很容易解释机床操作者常问的这个问题"配光栅的闭环系统为什么还需要补偿?"
数控CNC--- 我始终弄不懂,一生也弄不懂,Why?