回复:线性标定

H.L

  • 帖子

    1766
  • 精华

    9
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-05-20 12:58:14

0楼

是这样,你用过WINCC里的棒图吗?
你是不是想比如模拟量采集完后(0-27648),然后在WINCC里显示(100-135)
并且上下限可以改变。
在棒图上点右键选属性再选其它,打开后在最大值和最小值上分别连接一个内部变量,将来用作线性标定。
在过程驱动连接一个外部变量(连接到300里的你那个模拟量转换后的地址),就可以了。
要是单纯使用变量恐怕就要写一些代码了,稍微麻烦了些。