回复:直流机可以超速运行吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-05-21 16:28:57

0楼

关于直流电机的恒功率调速范围和最高转速极限,不是经验和公式计算确定的。而是由电机制造商提供的产品技术参数确定的。像你上述的738kW的直流电机,应该找制造商去确定他的最高转速。而不是在这里问。因为谁设计制造的产品谁知道。
采用扩容的6RA70直流调速装置,如果确定了额定转速和最高转速,,只要把这两个参数输入相应的参数号,然后,对电机进行电流识别、转速调节器的识别、磁化曲线识别、惯性补偿识别。就OK了。
我是你的朋友