H侠对6RA28很关注,这我已经注意到了。嘻嘻,可以交流。
6RA28很好用,我认为的。特别是近两年来,基本免维。无故障。原因很简单,就是采取了许多的防护措施,保证了他的安全运行。这其中有两个关键的要点:
第一,6RA28如果是4象限运行,一定要设计好能够保护装置逆变颠覆的快熔。比如,系统正在发电,电网突然断电,快熔能炸在装置损坏之前。就起到保护作用了。
第二,外控励磁,一定要设置零励磁保护。当某种原因外控励磁突然消失,系统正在工作,这种状态会造成电机“放炮”,零励飞车。如果有了保护,此是系统立即(在过电流飞车之前)激励OFF2,就可以了。
上述两条,6RA28的自身没有防护,需要在外部自己去做工作。做好了即可万无一失。