回复:斑竹请教:6RA70的合闸和使能信号激活时有先后顺序吗?如有,间隔多长合理?

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-05-21 17:23:03

0楼

哦?楼上看来还没有学会使用使能信号。提示一点,使能/禁止信号的速度比ON/OFF1要快,而且是无触点的“开关”。他的“优点”就很突出了。比如,对于一个大功率的系统,当要求他快速“合闸”启动的时候,用ON/OFF1显然就很笨了。而且不安全。因为接触器的吸合是有“时间”的。否则“拉弧”严重。再比如,需要“动车”,现场又有人,如果没有使能信号,合上闸以后,“车”随时都有可能动起来,很危险。此时,先合闸,用使能信号封锁系统,就很安全,待需要点动时,放开使能,系统点动,过后再封锁系统,而闸始终是合着的。非常巧妙。
许多的时候,需要系统提前进入工作状态,但是,又要求系统不能马上启动,这种时候就需要“使能”了。
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3829条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。