发布于 2006-05-21 17:23:03
0楼
哦?楼上看来还没有学会使用使能信号。提示一点,使能/禁止信号的速度比ON/OFF1要快,而且是无触点的“开关”。他的“优点”就很突出了。比如,对于一个大功率的系统,当要求他快速“合闸”启动的时候,用ON/OFF1显然就很笨了。而且不安全。因为接触器的吸合是有“时间”的。否则“拉弧”严重。再比如,需要“动车”,现场又有人,如果没有使能信号,合上闸以后,“车”随时都有可能动起来,很危险。此时,先合闸,用使能信号封锁系统,就很安全,待需要点动时,放开使能,系统点动,过后再封锁系统,而闸始终是合着的。非常巧妙。
许多的时候,需要系统提前进入工作状态,但是,又要求系统不能马上启动,这种时候就需要“使能”了。
我是你的朋友