我的MM430也出现P---这种现象,跟zhan_hong的440现象一样
一般出现这种情况的时候,都是正常停机后,在启动就这样了。在启动信号后,bop先显示一下P----,然后就显示通常刚通电时液晶屏自检那样,显示所有的符号,再回到停机状态。伴随显示的是里面有继电器吸合的声音。
我已经有3台出现这个问题了,都是换主板就好了。
看了zhan_hong兄弟的帖子,我想这会不会是西门子mm4的一个通病??
不知道西门子服务能不能提供一下这个解决方法,而不是送西门子售后服务或者变频器维修部,
我的是45~55KVA的,维修费好贵