发布于 2006-05-22 18:51:07
0楼
不行!整流与逆变这种原理(可控硅组成的)是有源的,当电网电压突然跌落,相当于无源,此时正在导通状态的可控硅失去了关断的条件,所以直流侧短路!与控制电源基本无关。
重温可控硅的工作原理:在导通状态关断的充要条件是,在他的阴阳极建立反压,自然关断。
其实现在防止可控硅的逆变颠覆,不用快熔,也是有办法的,那就是在直流母线上(装置与负载之间)串联一个IGBT的电子开关,当出现颠覆电流的瞬间,这个电子开关自动封锁,断开直流电路,实施保护,他的开关速度,比快熔还要快。现在的产品很少,西门子只在大功率的系统中可选择这个元件,而且规格不是连续的。国内还没有听说谁在做这种东西。
我是你的朋友