0楼

quote:以下是引用怪石山人在2006-05-22 14:27:30的发言:
楼主,问题解决了吗?
刚才我咨询了西门子一些问题,顺便也咨询了你这个问题,他们说建议将10、11短接并接到20,同时将所有M-接到10、11上,
看你上面的帖子,好象你已经试过了,西门子模拟量模块用起来真麻烦啊

现场在生产(由于这个值只是显示作用,所以不影响生产),也没再试
但你那种方法我试过,按那么接,四线制信号大于某一个值时,如大于15000时,就会跳到32767了
-