回复:331-7KF02模拟量模块采集变频器模拟量输出信号的异常情况请教各位

H.L

  • 帖子

    1766
  • 精华

    9
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-05-23 13:15:53

0楼

"如果将某个通道的线段开,断开的通道是0而不是32767或-32768"
这和你组态为何种测量模式有关。

“没办法,重新下载硬件组态,试了几次都不行,然后将硬件组态设为4-20毫安输入,下载,结果也不行,再将硬件组态改回0-20毫安,下载,奇迹竟然出现了,好了”
7KF02在使用时不但要根据要求配置量程卡,还要在硬件组态时间组态各种测量方式的测量范围。
我想你手中应该有手册,你看一下,下次试验的时候注意操作步骤,测4-20MA是完全没问题的。