对于这个问题.我认为将PID放在中断块中执行会好些,也是多数技术人员的习惯做法,因为这样做,会有效提高PLC的运行效率(执行PID程序很占系统资源和循环时间);根据现场调试总结,关于CYCLE=100..200ms比较正常,中断时间要比这个时间长些较好.因为在多数情况下系统的波动很小,把PID程序执行多次没有必要,只是徒然增加PLC的循环时间!在设计程序时要随时注意节约PLC的循环时间,在以往的工程中,这样做可以降低PLC的成本,为你的老板省下大笔的银子