回复:请教水位控制提升泵的PID问题。

lybin

  • 帖子

    1415
  • 精华

    9
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-10-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-05-24 12:00:46

0楼

对你现场的这种要求根本用不着PID。PID应用在连续调整等场合,如控制阀门开度来控抽水池水位等,恒压供水等场合,向你所说的这种情况,可以适当增加启停泵的水位如:1.5米启泵,1米停泵等。