1、在DB2中决定了哪个位触发哪个提示/报警号;
2、报警文本存放在硬盘的目录C:\USERR之下,在操作区域“Start-up”下用SK_MMC_SK_Editor,可以编辑输入报警文本;
3、文件称名由名称_语言ID组成,例如alarm_gr.com,五种欧洲标准语言ID为
German gr French fr English uk
Italian it Spanish sp
英文报警文本的例子:
报警号 显示 帮助ID
510008 0 0 "Feed_Disable"//Comment
600108 1 0 "Spindle_Disable"
报警号对应于DB2中的位。
显示位决定报警如何显示:
0 = 显示在报警行
1 = 显示在报警对话框
帮助ID用于在线帮助
报警文本必须在引号中,象例子中所示。