看过楼上的两贴。
第一帖,封精鼓励,是因为敢于共享自己的调试经验。说明现场的具体调试要具体问题具体分析。很好。现场的经验是靠不断的总结实践而得。十分宝贵。但是,现场的经验要注意提升一般性,不是个性代替一般。这点很重要。尤其是参数,更不能代替一般性,具有指导意义的是调试的方法,而不是具体的参数结果。
第二帖,分析得有误。对于主-从控制,两个装置的电流(转矩)调节器的输入,来自同一个转速调节器输出的信号源!如果存在滞后,那是信号传输、或是两个电机的机械负载、传动系的阻力误差所致。