请教一个顺序控制问题

已锁定

pczdjlf

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-08-27

普通 普通 如何晋级?

请教一个顺序控制问题

772

13

2006-05-26 15:36:49

//
//程序注释
//按 F1 获得帮助及举例程序
// 我的意思是按顺序,4#--1#逐台停机,但按以下程序会出现同时停4台现象,请问
// 问题出在哪,谢谢

NETWORK 1 //请看注释
//Q0.0-Q0.3代表1-4号水泵运行,当I0.0接通时代表压力升高,同时启动延时,当时间到时,
//首选停4号机,同时时间继电器复位,当再次有压力高时停3号机,......直至1号机停止,
//但现会一次把4台全部停止,请问问题出在哪里?
LD SM0.1
R S0.0, 9

NETWORK 2
LD I0.1
EU
S Q0.0, 1

NETWORK 3
LD I0.2
EU
S Q0.1, 1

NETWORK 4
LD I0.3
EU
S Q0.2, 1

NETWORK 5
LD I0.4
EU
S Q0.3, 1

NETWORK 6

NETWORK 7 //压力高时保持3分钟
//
LD I0.0
TON T102, +300

NETWORK 8
LD T102
S S0.0, 1

NETWORK 9
LSCR S0.0

NETWORK 10 //4号机满足条件,转入停4号机全压,以降低压力
//
LD Q0.3
SCRT S0.5

NETWORK 11 //3号机满足条件,转入停3号机全压,以降低压力
//
LD Q0.2
SCRT S0.6

NETWORK 12 //2号机满足条件,转入停2号机全压,以降低压力
//
LD Q0.1
SCRT S0.7

NETWORK 13 //1号机满足条件,转入停1号机全压,以降低压力
//
LD Q0.0
SCRT S1.0

NETWORK 14
SCRE

NETWORK 15
LSCR S0.5

NETWORK 16 //停4号机,同时时间继电器复位
//
LD Q0.3
R T102, 1
R Q0.3, 1

NETWORK 17
SCRE

NETWORK 18
LSCR S0.6

NETWORK 19 //停3号机,同时时间继电器复位
//
LD Q0.2
R T102, 1
R Q0.2, 1


NETWORK 20
SCRE

NETWORK 21
LSCR S0.7

NETWORK 22 //停2号机,同时时间继电器复位
//
LD Q0.1
R T102, 1
R Q0.1, 1


NETWORK 23
SCRE

NETWORK 24
LSCR S1.0

NETWORK 25 //停1号机,同时时间继电器复位
//
LD Q0.0
R T102, 1
R Q0.0, 1


NETWORK 26
SCRE