发布于 2006-05-26 16:04:45
0楼
"比如:你工厂里的变压器是800KVA的,而你只用了一个几十KW的变频器,在变压器的后面没有任何负载的情况下或者负载很少的情况下送电,是非常危险的。因为这时电源的短路电流非常大,远远超过了变频器的10倍的额定电流!浪涌电压非常高!所以变频器的整流桥很容易被击穿,造成变频器损坏。"
我觉得海哥的这句话值得置顶!也是很多人没有意识到或者想不到的,包括我。自己就是遇到了这种问题:一个变压器下边就是我的27台变频器,嗨!霉运开始了,隔三差五的在变频送电的瞬间发生爆炸--全部是整流桥击穿了!