回答伊默:对。另外,在这种情况下,也不一定要使用多个PZD字段,你也可以用读PKW的方式读出来。如果使用USS库,就是直接轮流调用U16、U32的方式读出来。
回答水手008:对,一般使用SFC14\15读写DP外设。控制命令只需要传送到DB中,然后使用系统功能14、15就可以了。如果需要同时动作,再加同步命令。
如果就一台,应该可以用MOVE命令。不超过4个字节即可。(我没做过单台变频器的315-2Dp系统。)
不管是200还是300,编程的时候重点是要按照异步通讯的思路去写。必须收到返回值才能下一步发送。