哎,提示的很明确了,连一层窗户纸都捅不破吗?
只需将参数P571.1=6即可,其他的都是工厂默认即可。你不是问什么是BICO吗?他就是开关量参数或者模拟量参数互连,比如说,工厂设置的参数P771.1=1,你把他修改成了P571.1=6,实际上就是将开关量连接器K006连接到参数(控制字11)P571.1,由K006来控制正反转动作。
为什么只修改P571.1?而不修改P572.1?自己去想,就算作业了。