回复:请教K大侠-控制切换

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-05-28 12:04:58

0楼

补充:如果你想采用外部的信号控制参数组的变化,可以定义两个开关量端子,实施外部的控制转换,两个开关量的端子对应参数化控制字2的16/17。如果想采用内部的总线控制,直接链接控制字2的16/17即可。
关于参数的互联,比如控制字2的16位,其参数表示为P676,把它与开关量的“B连接器”相连,就可以了。每一个开关量输入的端子,都有自己对应的“B连接器”。总线连接也是如此,找到相应的“B连接器”即可。