回复:S7300通过PROFIBUS连接变频器控制问题

天之空

  • 帖子

    710
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-06-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-05-29 18:57:39

0楼

CDKEY 你的网络结构是完全可以实现的
不过你也可以全部用DP走呀
走MPI 不是主流的走法
但是对于你对传动的描述就感觉有点外行了
你从网络里能控的只是你的控制字
即变频器的启停和速度的给定
你是不能够电机电压的
实现的方法是你在你的第一个控制字里把047E变成047F这样你的变品器就启动了
再在第二个字给定速度你的变频器就转动了(MM440)
SE的方法差不多